接近40KW的设备,用什么断路开关来隔离380V电源?
上一主题
下一主题
13760751229
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
330 点
下载积分:
353 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2014-05-07
最后登录:
2024-04-18
查看13760751229的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-22 10:00
只看楼主
|
小
中
大
如题:接近40KW的设备,用什么断路开关来隔离380V电源? 电源是3P+1N,设备功率比较大,电流规格150A左右
望大神帮忙推荐下。
谢谢
分享
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
308 个
工控威望:
2184 点
下载积分:
8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间:
2016-01-04
最后登录:
2019-01-28
查看ml710317的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-22 10:23
只看该作者
|
小
中
大
使用塑壳断路器200A就可以
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2277 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
2451 分
在线时间: 3488(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-12-23
查看cjm1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-22 16:53
只看该作者
|
小
中
大
40KW设备用100A的断路器,电流不超过90A.
分享
run324
15820797696
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
322 点
下载积分:
1178 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-10-20
最后登录:
2024-10-12
查看run324的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-06-23 16:14
只看该作者
|
小
中
大
4P 160A 可以