各位大神,如题,我有一台打带机,希望能加装一套光电放电器进行缺料探测并停机,因此这个光电信号是断续的,

有料就发出信号,没料以及料与料之间的空白区都是无信号的,所以如何程序判断下个有料信号与无料号并进行停机?

实在想出不出好办法来了,特来求助,还望各位大神指点!
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-17 20:21
可以用定时器来判定呀,跟据第一个料和第二个料正常时间是多少来判定,如果超出了这个时间,就是判定为异常