配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
分享
江流天地外
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
636 点
下载积分:
242 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2017-02-21
最后登录:
2024-11-17
查看江流天地外的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-15 17:56
全看
|
小
中
大
95平方毫米电缆足够了。如果套管或埋地散热不良要加粗。我公司130KW大电机再加上小电机总共140KW左右,用95电缆裸天布线己用了好几年。不过夏天发热有点严重。