liang333444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2025-03-04
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-15 11:31
配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3844 个
工控威望: 4299 点
下载积分: 141298 分
在线时间: 6618(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2025-03-04
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 12:05
220V的電~~還是380V的電
100米~~220V少說要350米平方
             380V少說要150米平方
但你所有細項不同有可能變異
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663