liang333444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2025-03-13
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-15 11:31
配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 834 个
工控威望: 9046 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 512(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2025-03-28
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 18:18
引用
引用第10楼19840803于2017-06-15 16:46发表的  :
如果你长期服务或自己这公司用150平方电缆,近一或两年要走人的用120平方电缆,设备生产商用90平方,不要问为什么,这世上有种叫线损

这个回答比较牛逼