配电柜有小功率变频器,还有20kw加热管都是这些一共100kw左右,请问进线电缆配多大的合适?距离100米以内,谢谢!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-15 11:45
如果是离变压器100米以内,可以用YJV的电缆,95平方,本来还小一号也可以,但不知道电加热是长期加热,还是暂时的,所以保险一点,那怕夏天高温天气也不用担心散热了(夏天在用电高峰时,电压会很低,这样线电流会很大,再加上现在的电缆,铜芯有9折就不错了,所以选95平方!!)如果不长期加热,70平方也可以的!!