三菱Q64DA如何更换为Q68DAV
上一主题
下一主题
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
340 个
工控威望:
3229 点
下载积分:
11996 分
在线时间: 401(小时)
注册时间:
2011-06-23
最后登录:
2024-11-17
查看gcbplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-10 08:54
全看
|
小
中
大
三菱Q64DA模拟量输出信号异常,模块电源指示灯比较暗(有时电源指示灯不亮),现想把Q68DAV换上调试(手上没Q64DA模块)要怎样设置使Q68DAV各通道才有输出。
PLC参数怎么设置,在哪设置?
程序上怎样改读写程序?
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
分享
564922366
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
104 点
下载积分:
701 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2017-05-17
最后登录:
2020-01-16
查看564922366的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-10 11:19
全看
|
小
中
大
你先确认Q64DA输出是电流信号还是电压信号,因为Q68DAV只能输出电压信号,如果是电压信号你可使用,在智能参数内进行设置参考Q64DA参数,只是Q68DAV通道多4个而已。
楼主留言:
Q64DA输出的是电压信号,
可以对设置截图给我没?
谢谢!
分享
564922366
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
104 点
下载积分:
701 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2017-05-17
最后登录:
2020-01-16
查看564922366的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-13 08:36
全看
|
小
中
大
红色圈出来的可以选择电压
分享