机电是我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2023-12-07
查看机电是我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-31 11:10
补偿柜补的时候有90多,不补的时候一下子降到了60多,这是不是电容坏了?有时候还不会自动补偿,显示低无功,一般补偿的时候电容电流是多少?谢谢
巫山石军
好久不见啦!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2017-05-16
最后登录: 2017-11-07
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-31 11:28
表述不清楚,别人不好回答。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-31 11:39
每个补偿电容投入都会有电流显示,20Kvar电容工作电流在25A左右,你可以通过电流表看看是否电容有损坏
三人行者必有我师 ,择其善者而从之