裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-11-10
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 18:44
设备没有装左右极限开关,只有一个原点信号,采用操作模式2,用ORG指令回原点正常,但是回原点完成时偏差计数器会用到一个输出点,现在我的输出点不太够,想利用起来怎么办,求教各位大神。
诸葛星痕
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 130 点
下载积分: 656 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2014-11-14
最后登录: 2023-06-05
查看诸葛星痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-05 10:54
偏差计数器什么时候会输出?
chenjun8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 214 点
下载积分: 663 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2013-02-27
最后登录: 2024-10-20
查看chenjun8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-07 09:06
输出是硬东西了,如果这有办那PLC做一个定版输出就可以了,别想一些旁门左道,到时出现故障的几率就高!
时时勤拂拭,莫使惹尘埃!
zbcstar
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 464 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2016-12-09
最后登录: 2023-01-15
查看zbcstar的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-08 22:04
同意楼直所说
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5421 点
下载积分: 24871 分
在线时间: 1370(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-26
查看仙居人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-09 08:58
加模块。。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
永恒14
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-12-17
最后登录: 2023-04-09
查看永恒14的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-12 14:41
可以试一试:

原点开关信号输出点接一中间继电器线圈,触点接【PLC输入】及伺服驱动【偏差计数器复位端】