各位工控人好,我现在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驱动电机,但是SON一接地(还没有开始发脉冲),电机就会猛地跳一下,好像是轴转得太快了,之后会显示AL52.5警告。
AL52.5警告是滞留脉冲过大,我将CR接地,把滞留脉冲清0再尝试,还是会显示该警告。
重新检查了接线以及把加减速时间常数调大到2000,还是不行
请教各位,这个问题应该怎么解决?谢谢。  
guti2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2016-11-08
最后登录: 2024-04-29
查看guti2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-17 11:10
SON线先不接,通过参数PD01把SON设成自动ON的,试试看问题出在哪里