scauwzj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 685 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2017-05-04
最后登录: 2017-05-18
查看scauwzj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 08:51
各位工控人好,我现在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驱动电机,但是SON一接地(还没有开始发脉冲),电机就会猛地跳一下,好像是轴转得太快了,之后会显示AL52.5警告。
AL52.5警告是滞留脉冲过大,我将CR接地,把滞留脉冲清0再尝试,还是会显示该警告。
重新检查了接线以及把加减速时间常数调大到2000,还是不行
请教各位,这个问题应该怎么解决?谢谢。  
jeremy719
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 104 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2015-04-25
最后登录: 2024-09-25
查看jeremy719的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-16 10:12
接线问题 SON - DOCOM