如下图,速度控制模式PA01已改为1002,为何电机空转不运行,19、41、42已短接,SON15也已开启,模拟输入接2、28,各位大神指教下是否还有参数未设置调整或接线有误,小弟在这不胜感激



  
[ 此帖被seallyzoom在2017-05-15 18:31重新编辑 ]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-12-15
查看whwanghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 13:31
接线错误,19,41不能同时接,只能接一个控制转向,再就是15,19,42,43,44,都要跟47接,20,46要接24V电源