ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-08 11:07
图片:
各位大神,请问一下,在伺服控制中,近点和原点可以是一个点吗?如图DSZR指令中,指定的近点和原点是一个点!
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-08 11:46
因为我在看一个伺服样例,看他指定的是一个点,所以很好奇!
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-09 09:19
引用
引用第3楼ymmfa于2017-05-08 12:08发表的  :
有一种回归不要近点,只用一个点。  就是碰到这个点后再收到N个Z相脉冲停

这种还真没接触过呢!我去找个样例看看,谢谢啦!
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-09 09:25
引用
引用第5楼gzcjx555于2017-05-08 20:28发表的  :
必须是可以的,我fx3u  3轴都是近点和原点一个,每次回原点都没有问题的

我看的这个样例就是用的FX3U的内置定位,因为头一次见到这种原点近点是一个点,所以很好奇这个停下来的过程,没有东西模拟是硬伤啊!
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-11 16:55
引用
引用第12楼焦刘吉于2017-05-10 20:22发表的  :
近点永远不会是原点,除非你不需要回原点

额,我也知道近点不会是原点呀,我只是对近点和原点指定的是一个点感觉很好奇,因为没有东西模拟,所以想象不出这种回原点十个什么样子!听了好多大神的指点,我大概明白了!
ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-11 16:58
谢谢各位大神,经过你们的指点,还有我问了资深的师傅,他虽然没这么用过,但是给我说这种方式应该工艺要求精度不高的情况才会用,属于省成本的做法!小弟又学到了一些东西!谢谢啦!