各位大神,请问一下,在伺服控制中,近点和原点可以是一个点吗?如图DSZR指令中,指定的近点和原点是一个点!
分享
congrikunge
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1367 分
在线时间: 654(小时)
注册时间:
2016-04-22
最后登录:
2024-11-20
查看congrikunge的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-01 11:08
全看
|
小
中
大
可以用,只不过用同一个点,效果就和用ZRN指令一样了