ge4856254
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2018-06-07
查看ge4856254的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-08 11:07
图片:
各位大神,请问一下,在伺服控制中,近点和原点可以是一个点吗?如图DSZR指令中,指定的近点和原点是一个点!
fengyyy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2015-12-02
最后登录: 2024-09-17
查看fengyyy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-03 15:27
QD75 原点回归方式,选择(止挡式1)只需要一个近点信号。选择(止挡式3 )只需要一个零点信号。选择 (计数式2 )只需要一个近点信号。