各位大神,请问一下,在伺服控制中,近点和原点可以是一个点吗?如图DSZR指令中,指定的近点和原点是一个点!
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-12-25
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-05-10 20:19
全看
|
小
中
大
可以是一个点,但是前提是对精度要求不是很高,同时不能是高速运行
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ge4856254)
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-12-25
查看周家大少的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-05-10 21:27
全看
|
小
中
大
近点当然不会是原点,楼主的意思是说不要近点,只有原点。