新人刚接触FX-5U,我想问下5U中支持PLSY指令吗?还有我写了一条高速脉冲指令输出为      [ PLSY  K1000 K2000 Y1 ],请问写的正确吗?此时的Y1口是可以输出高速脉冲的吗?
菜鸟学习者@
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 637 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-05-21
最后登录: 2022-03-10
查看菜鸟学习者@的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-21 16:08
我只说一个字:能。还要你自己下载一份编程手册看一下,PLC选晶体管型的
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-21 21:17
可以的,你编的那条程序的意思是:在y1口以1000的频率输出2000个脉冲,也就是共输出2秒
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刀锋1955) 感谢分享!
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL