大神们,请问一下24V线圈交流继电器通24V直流会烧吗?
不是说交流的线圈要粗吗?咱这么容易烧了
分享
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
331 个
工控威望:
393 点
下载积分:
4336 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2021-06-22
最后登录:
2025-02-01
查看qqc青春之歌的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-03 09:41
全看
|
小
中
大
没必要再进行这类试验了、 下面是AC24V继电器 在交 供电 和直流供电的线圈的电流值。AC24V供电: 58ma 电流。 DC24V 供电 118ma电流。 24VAC继电器 接DC24V 烧毁 是时间问题。接DC24V时 线圈的电流大了2倍。 不同品牌继电器会有一点差异。 但是结果都差不多。