大神们,请问一下24V线圈交流继电器通24V直流会烧吗?
不是说交流的线圈要粗吗?咱这么容易烧了
分享
can802622
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
238 点
下载积分:
4003 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2016-08-13
最后登录:
2024-11-25
查看can802622的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-09-08 16:59
全看
|
小
中
大
我的24VAC接触器一个直接接24VDC使用正常,但供多几个接触器时,吸合便不正常。关键在于接触器线圈的功率,吸合时的电流和保持吸的电流不同,吸合时电流会大。而继电器的吸合电流均不大,若数量多了,最好还是用直控直,交控交。安全第一!