用可控硅接触摸屏一体机的模拟量输出端,在电源通电瞬间灯泡闪一下,后面恢复正常,大神们该怎么解决?
[ 此帖被皮皮虾在2017-04-19 14:37重新编辑 ]
轻轻点水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 811 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-04-18
最后登录: 2017-04-21
查看轻轻点水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-19 21:39
一体机在上电时要自检。
如果上电瞬间可控硅触发影响现场正常使用,建议增加个中间继电器过渡。当应该模拟量信号输出触发可控硅的时候,先让继电器得电。