coldjoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-09
最后登录: 2017-07-21
查看coldjoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-29 16:01
低电压、大电流情况下,会不会影响爬电距离?  只晓得爬电距离跟电压、污染等级有关,跟电流也有关系吗?有没有相关资料,求大神指教
xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-04-13
查看xyzenter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 11:14
击穿是电场强度超过绝缘介质的极限,让电介质变成导体。
这中间有两个决定性因素,1、电场强度(与电压有直接关系);2、电介质(绝缘材料)的介电常数。

导体中,电流与电压无关。所以在电介质(绝缘材料)不改变的条件下,电流变化是不会导致击穿的。
然而在实际电路中,电流具有热效应,而产生的温度具有传递性,所以电流变化可以导致电介质的温度变化,从而改变电介质的介电常数,有可能会发生击穿。

严格来说,电流变化本身不会引起击穿,但是电流引起的热效应或者电磁效应强大到一定限度(强到足以改变电介质本身,轻则降低介电常数,重则烧毁或重构电介质),是可以导致击穿的。