coldjoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-09
最后登录: 2017-07-21
查看coldjoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-29 16:01
低电压、大电流情况下,会不会影响爬电距离?  只晓得爬电距离跟电压、污染等级有关,跟电流也有关系吗?有没有相关资料,求大神指教
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 921 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-14
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-29 19:01
一般380V电源,。电流不超过线的实际电流不会击穿,电缆线要求高一点