lingqi924
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 194 点
下载积分: 674 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2015-08-17
最后登录: 2024-12-24
查看lingqi924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 19:13
三菱FR-E740 11KW变频器,接了一个47欧姆2KW铝壳制动电阻,把P30设置为1,P70设置为10%,为什么制动电阻不发热,也没有起到制动作用,电阻是万用表测是好的,正反转频繁规律切换,大概两到三秒一切换。有没有大师知道是什么原因??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-28 20:30
1、检查接线
2、查看PR30有没设置为1,并合理设置PR70。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水