victor_zwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2013-06-01
最后登录: 2024-09-24
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 21:36
网上已有关于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通讯的样例程序及设置步骤,这里就不在赘述。这里只想和大家分享两条需要注意的事项
1、该模块只有CH2通道能实现MODBUS功能,CH1无法实现MODBUS功能(已通过三菱客服确认过了)
2、必须设置禁止回波传送功能。这也是CH1无法实现MODBUS功能的主要原因,因为CH1无该功能(三菱客服告知的)
3、只能做MODBUS-RTU格式的通讯,不支持ASCII格式
配合相关的程序,该模块就可以实现MODBUS通讯了。
以上注意事项最近已通过实践证明。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(uxpladai)
  • 下载积分:+1(6519518)
  • 下载积分:+1(929903476)
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    charley
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 27(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2024-09-20
    查看charley的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-08-09 22:17
    楼主你救了我,果真如你所说,我一直在用CH1在做通信测试,什么办法都试过了一直提示错误结束,用串口侦听软件监视发送和回复都正常的,但模块就是报错,今天偶然看到此贴,程序改到CH2立马OK,关于其他朋友所说CH1有限制待测,等手上项目结束我总结实例分享。以回报此贴有关朋友。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(flyfeky) 层主做好了吗 ? QQ5762 ..