老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-01-11
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-13 19:57
有一台老设备,用的是CPM1A-30CDR现在设备故障停机。想看一下程序却挺为难。它的数据线是串口且USB转换不了,而笔记本又没串口。把PLC拆下又有许多不便。请各位大师看一下有没有别的办法。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3046(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-02-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-14 07:47
有第三方的USB的通讯线的,价格大约100元不到。或者找一条USB转串口线也可以的。
在这个行业混,USB转串口线是必须要准备的,
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。