用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U通讯
上一主题
下一主题
343012090
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
658 点
下载积分:
1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2014-08-31
最后登录:
2024-11-06
查看343012090的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-13 16:43
全看
|
小
中
大
我用三台FX3U来通讯,控制9台伺服运行,
看说明书用NN方式
但有几个疑点,
一,主站用X0--X3,从站也要用输入和输出点,这是PLC上的输入输出 点干嘛要用在通讯上呢,我用欧姆龙的CP1H通讯时没有这样子的
二,硬 件方面用三个FX3U-485-BD,用三个吧,还要其它通讯插件么?
分享
vios1161
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
190 个
工控威望:
308 点
下载积分:
695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2016-07-30
最后登录:
2024-09-25
查看vios1161的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-13 18:05
全看
|
小
中
大
N網路是指 D值、M值的通訊喔 ~
主站 M1000 開始 64點,D0 ~D8 可以設是8點或4點。
其他就一直累加上去,只有 D 值是 D0 / D10 / D20 開頭。
分享
vios1161
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
190 个
工控威望:
308 点
下载积分:
695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2016-07-30
最后登录:
2024-09-25
查看vios1161的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-03-13 19:29
全看
|
小
中
大
手上剛好的一個視訊,和你提的例子一樣,X 值轉給另一台的 Y 值,是透過 M,請看圖片。
例子只是剛好要用主站的 X 控制從 1 的 Y 對應輸出
主要還是 M 的傳送,只是看你要怎應用 M.
分享
vios1161
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
190 个
工控威望:
308 点
下载积分:
695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2016-07-30
最后登录:
2024-09-25
查看vios1161的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-03-13 20:44
全看
|
小
中
大
只是一個例子幫助了解… 可以這麼應用
分享
vios1161
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
190 个
工控威望:
308 点
下载积分:
695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2016-07-30
最后登录:
2024-09-25
查看vios1161的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-03-14 12:47
全看
|
小
中
大
是的
引用
引用第6楼343012090于2017-03-14 09:15发表的 :
你的意思是主机X0传到从机Y10,等,,,这些可以不写是吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问