cici8448
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 650 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2022-11-30
查看cici8448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-10 16:39
图片:
按下图接线,24V接触器线圈会烧坏,请教原因?1-3之间是接触器的NO点。
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-11 21:42
KM要控制KAO順便控制指示灯和屏
KAO單純控制交流電
不要把直流電與交流電~~混電控制
容易出事

24V接触器线圈会烧坏~~很多原因~~是否走單向電流(須裝二極體)
或電源供應器過電壓

但你線路有問題一般不會用24V接触器去控制那~~因為24V接触器消耗電流大
會直接入電用220V接触器去控制
24V那邊直接裝保險絲則可
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663