cici8448
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 650 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2022-11-30
查看cici8448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-10 16:39
图片:
按下图接线,24V接触器线圈会烧坏,请教原因?1-3之间是接触器的NO点。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2356 个
工控威望: 2785 点
下载积分: 4420 分
在线时间: 1170(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-17
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-10 18:53
一般都是用直流的24V接触器。来控制220VAC,确实要看清楚线圈的电压类型。新手玩继电器。不注意很容易被烧坏,线圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚线圈上标的电压。否则很容易烧坏。还有温控器,时间继电器。还有一些90VDC,180VDC直流马达。控制器要接跳线的。一不小心很容易出错。搞工控的,要有特工一样的观察能力。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2356 个
    工控威望: 2785 点
    下载积分: 4420 分
    在线时间: 1170(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-11-17
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-11 10:29
    楼主的图没问题。首先,接触器的接法要安全规范。低压控制高压。主触点L1\L2\L3接220VAC,主触点不宜接不同电压的线。副触点NO,接KAO是正确的。8楼说的。右图N直接连接。实为减料的搞法。接两个触点的用意是。防止零线火线搞反了的安全保护。所以在接线通电前,要分清楚进线的相线和零线。要和电路图的对应得上。搞电的。半点马虎不得。只有良好的习惯和遵守规则去做事,才能给设备提供保障。如果是想着能用就可以,就像两会的代表说的一样。不敢用国产的螺栓。制造大国就是自欺欺人了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(jicjic111) 热心助人!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。