楼主  发表于: 2017-03-09 22:21
一台旧FX-1S-20MR的PLC,编程手册说,M384-511是锁存继电器,可是断电后居然自己复位了,没锁存的,这是什么情况?大家遇到过吗?。
lu_zhao_long
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2577 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2012-09-23
最后登录: 2022-09-17
查看lu_zhao_long的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-12 17:23
FX-1S 手册第 80 页有这样一段说明,不知道楼主有没有注意到呢?
(5) 保持用软元件的掉电保持
M,S,T,C,D 的软元件中,记载为“保持用”的,在可编程控制器电源OFF 时,会将状态保存在内置EEPROM 中。
辅助继电器(M)、状态(S):保存ON/OFF 状态。
定时器(T),计数器(C),数据寄存器(D):保存当前值
为了支持保持用软元件, FX1S 在电源OFF 时使用大容量电容器(内置)的电力。
因此为了确实保证保持用软元件在EEPROM 中的备份,请按如下时间给FX1S 通电。
FX1S 通电时间:5 分钟以上。
※ 由于充电不足,不能正常地向EEPROM 转移时,下一次可编程控制器通电时,保持区域的状态就
是最后正常转移的状态。
(6) 当前时刻及电容保持用软元件的掉电保持
以大容量电容器(内置)支持内置时钟的当前值。接通FX1S 电源时,给大容量电容器充电,通电30 分钟以上充满。
充满后可用10 日。