kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-06 09:43
描述:修改前
图片:
描述:修改后
图片:
原本用的是相对定位的指令(DRVI)来控制电机的行程的,但是精度总是达不到,误差太大了,所以就换了一个带加减脉冲输出指令(PLSR)可是修改完后,一试机,电机变反转了,是我程序写错了还是我接线有问题?电机的信号线,我只是把Y02的拿掉了,别的线路还是一样的。请求各位大神帮忙指点一下,感谢!!!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 11:23
我大概寫定位程式
給你參考看看
附件: FX3U定位模塊.rar (11 K) 下载次数:14
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663