kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-06 09:43
描述:修改前
图片:
描述:修改后
图片:
原本用的是相对定位的指令(DRVI)来控制电机的行程的,但是精度总是达不到,误差太大了,所以就换了一个带加减脉冲输出指令(PLSR)可是修改完后,一试机,电机变反转了,是我程序写错了还是我接线有问题?电机的信号线,我只是把Y02的拿掉了,别的线路还是一样的。请求各位大神帮忙指点一下,感谢!!!
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-25
查看chengjintang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 11:08
s首先你指令的格式用错了