小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-27 19:42
电力变压器是800KVA的,到开关柜的距离在200米左右。变压器到开关柜之间怎么走线好?要用到多大的线?谢谢。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-28 08:20
小蜜蜂跑到国外了啊?
至少要说明变压器的电压等级,因为不同的电压等级,电流是不一样的,电流不一样,则选择的导体就不一样。

如果是初级10KV,次级400V等级的,则初级电流是46.19A; 次级电流是1154.73A,输电距离200米,考虑上电压降,功率因数,选择导体就行了。注意铜材和铝材的导电率。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 是的,真诚感谢。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。