电力变压器到开关柜走线方式的问题。
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-22
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-02-27 19:42
全看
|
小
中
大
电力变压器是800KVA的,到开关柜的距离在200米左右。变压器到开关柜之间怎么走线好?要用到多大的线?谢谢。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8223 个
工控威望:
10352 点
下载积分:
21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-28 08:20
全看
|
小
中
大
小蜜蜂跑到国外了啊?
至少要说明变压器的电压等级,因为不同的电压等级,电流是不一样的,电流不一样,则选择的导体就不一样。
如果是初级10KV,次级400V等级的,则初级电流是46.19A; 次级电流是1154.73A,输电距离200米,考虑上电压降,功率因数,选择导体就行了。注意铜材和铝材的导电率。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小蜜蜂) 是的,真诚感谢。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。