ch奋斗青年
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 580 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-10-15
最后登录: 2017-02-24
查看ch奋斗青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-24 15:31
PLC在运行过程中,设备突然出现故障,要求立刻停止在当前状态;故障消除后,触发启动,程序继续从出现故障的地方执行;而不是再重新执行;这样的控制要求,用什么指令比较合适;希望大神们,踊跃给出宝贵意见;
guafa58
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-23
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 09:39
这个 其实就是 编程的方法,80%的程序是  顺控程序; 应该用 步序编程法,实现  : 单步模式调试、自动连续、自动单周期、暂停等全部功能;至于 出了 什么样等级的 故障,需要 设备 怎么处理,根据上面,的状态 原则,就比较简单;