我们用的是FX3U的PLC,遇到把程序写入PLC里面,写入的时候内存也是清除了的。然后电脑里的程序与PLC里面的程序校验,却发现不一致。
电源重启也试过,内存清除了重新写入也试过,还是不一致,问了三菱技术支持说没有遇到过不知道。请问哪位高手遇到过没有,或是有解决的办法,十分感谢!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3814 个
工控威望: 4269 点
下载积分: 139070 分
在线时间: 6530(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-19
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-05 17:40
你用GX WORK2或\Gppw寫才會~在線寫通常只有一小段會寫入
你要含所有參數寫入才會一致
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3814 个
工控威望: 4269 点
下载积分: 139070 分
在线时间: 6530(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-19
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-06 16:03
你有EPRROM嗎<<<??
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663