雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3544(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-10-12
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-20 15:24
三菱FX3U-64MR   PLC输入点接入光洋TRD-NA360NWE绝对值编码器。
要求D102为0-360循环。
M100为180原点置位开关。
但是现在出现编码器旋转时D102数据由70直接跳到178,中间缺失108
编码器是旧的。PLC为新品。程序不是本人编写。
有哪位看一下是怎么回事,希望指导。
测试.rar (176 K) 下载次数:105
yxn1988168
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2016-05-21
最后登录: 2018-04-15
查看yxn1988168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-20 17:12
绝对值的最大数据是255吧