三菱FX3U-64MR   PLC输入点接入光洋TRD-NA360NWE绝对值编码器。
要求D102为0-360循环。
M100为180原点置位开关。
但是现在出现编码器旋转时D102数据由70直接跳到178,中间缺失108
编码器是旧的。PLC为新品。程序不是本人编写。
有哪位看一下是怎么回事,希望指导。
测试.rar (176 K) 下载次数:105
莫国杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 109 点
下载积分: 465 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2015-05-09
最后登录: 2018-11-19
查看莫国杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-22 10:23
绝对值的最大数据是255吧