三菱FX3U-64MR   PLC输入点接入光洋TRD-NA360NWE绝对值编码器。
要求D102为0-360循环。
M100为180原点置位开关。
但是现在出现编码器旋转时D102数据由70直接跳到178,中间缺失108
编码器是旧的。PLC为新品。程序不是本人编写。
有哪位看一下是怎么回事,希望指导。
测试.rar (176 K) 下载次数:105
baixin_1981
杭州三菱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 239 点
下载积分: 508 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-03-30
最后登录: 2024-10-16
查看baixin_1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-21 14:11
你要看清楚,你的光洋编码器型号是格雷码的还是二进制编码的,格雷码的可以直接读,后者须减去余数。