有一台设备正常运行中突然出现异常,突然自动升降速,自己开停车,
为此,先更换电池,重新输入程序,再开动机器,刚开始正常,但运行一个小时后
就又和初时的故障一样,是否为PLC本身硬件有了问题
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-20 11:03
故障挺特殊。如果出现的时间有规律性,感觉PLC硬件故障的可能性大。换一台PLC试看如何。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-21 09:36
我单位有一台大型折边机,PLC是西门子,也出过类似故障。工作一段时间动作就乱了。一开始怀疑是液压系统有问题,从头到尾反复查了几次未见异常。又查电控系统外围接线及各器件,也没发现问题。开始现场监视设备运行情况,几天后发现出现故障的规律是每次开机正常,当工作二至三个小时后故障开始出现并随着时间的延长故障出现的频率增加。第二天开机又重复前一天的现像,经过几天的观察后决定换一台PLC试试。换PLC后故障未再出现。把故障PLC拆回上电模拟运行经反复观察,测试发现电源板有问题。工作时间一长输出电压变化很大甚至有时断续输出。其它的没发现异常状态,我想这可能就是设备故障的根源吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    老学生
    梅花香自苦寒来
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10465 分
    在线时间: 274(小时)
    注册时间: 2013-01-08
    最后登录: 2024-07-17
    查看老学生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-02-21 18:38
    引用
    引用第10楼namae于2017-02-21 14:12发表的  :
    还是老学生厉害

    我已退休了,从十九岁入厂到退休整整干了四十一年电控,所以对这行有深深的情怀。闲来到论坛逛逛,把自己遇到过的一些事贴出来与各位师傅分享同时也是对自己那些昔日年华的回忆。倒也谈不上厉害。哈哈!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sanlihu) 向前辈学习