mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-10 13:08
请问群里有没有玩S7-200与仪表通讯,自由口通讯的高手!
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-10 19:26
MODBUS RTU 简单有可靠,西门子MODBUS RTU 库可以与仪表,变频器能进行485通讯。
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-11 20:57
要学会串口调试软件,明白通讯协议,多看看MODBUS RTU通讯协议,弄个台达变频器或者温控器带通讯的,用个带串口电缆和232转485转换器练练。网上很多例子。
ckliushx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 124 点
下载积分: 546 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-11-23
查看ckliushx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-14 14:25
自由口也很简单的。
mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-03 11:39
楼上的兄弟能否留个邮箱,
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-03 20:51
发你的QQ,联系你
mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-05 11:55
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-19
查看wenliang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-05 12:43
zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-17 19:26
发一个例子给我啊。。。
13812522320
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 763 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2014-10-17
最后登录: 2024-10-09
查看13812522320的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-22 20:09
串口ASCII 最简单,但是读取指令发送要注意,返回的字节数最好大于读取指令的字节数,不然容易数据错位。读取到的短字节数要放在长字节数前面,程序里不要交叉,否则读取到的字节很难处理
[ 此帖被13812522320在2017-06-22 20:23重新编辑 ]