同样都是PLC的输出DC24V控制线圈,有的在线圈两端什么都不接,有的并接电阻,有的接地,有的接阻容单元?
[ 此帖被小飞哥飞在2017-02-01 14:13重新编辑 ]
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-02 14:35
全看
|
小
中
大
可以把整张图纸放出来吗?感性负载,有的时候会因为反向电动势出现失控的情况。加二极管加电阻都可以起效果。
楼主留言:
图纸它是一页也画的,上面给的图纸也比较完整,直接就是PLC 输出端口输出接什么负载在接负极。