用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
同样输出接线圈为什么要接不同的元件?
上一主题
下一主题
小飞哥飞
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
132 点
下载积分:
762 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-01-24
最后登录:
2021-06-23
查看小飞哥飞的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-02-01 12:10
全看
|
小
中
大
同样都是PLC的输出DC24V控制线圈,有的在线圈两端什么都不接,有的并接电阻,有的接地,有的接阻容单元?
[ 此帖被小飞哥飞在2017-02-01 14:13重新编辑 ]
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-02 14:35
全看
|
小
中
大
可以把整张图纸放出来吗?感性负载,有的时候会因为反向电动势出现失控的情况。加二极管加电阻都可以起效果。
楼主留言:
图纸它是一页也画的,上面给的图纸也比较完整,直接就是PLC 输出端口输出接什么负载在接负极。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
同样输出接线圈为什么要接不同的元件?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问