各位同僚:
请教大家一个问题,伺服MR-I4-20B,定位模块QD77MS2,伺服电机拖动一传送带作同方向等距离进给。如何控制?
问题:1.是否可用1轴增量系统线性控制,还是还是用绝对控制系统?
2.运行途中急停了,怎么把未走完的距离继续走完?
分享
joker1874
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
249 点
下载积分:
804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2017-01-12
最后登录:
2023-08-29
查看joker1874的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-01-24 15:41
全看
|
小
中
大
QD77的话是这样子的,你把数据丢到数据位里以后,启动伺服,他就开始动,如果你中途急停过,数据位里的定位数据还在,你只需要再次启动伺服,就能定位到你想要的位置了。至于定位方式的话,推荐用绝对定位,相对定位一般来说较少用,除非你是有校准sensor,然后再去走相对位置,不然的话停下来再启动就走过你需要定位的点了。