各位同僚:
        请教大家一个问题,伺服MR-I4-20B,定位模块QD77MS2,伺服电机拖动一传送带作同方向等距离进给。如何控制?
问题:1.是否可用1轴增量系统线性控制,还是还是用绝对控制系统?
            2.运行途中急停了,怎么把未走完的距离继续走完?
            
jsnj887
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 430 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-07-22
最后登录: 2024-12-22
查看jsnj887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-24 09:50
我做过皮带线一直走相同距离,用DDRVA,位置到了伺服停止,然后给原点K9004,条件满足给启动信号DDRVA。中途停止,当停止取消了再给个绝对位置启动信号,就将剩下的跑完了