一台信捷触摸屏如何控制二台FX3U的PLC?
上一主题
下一主题
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
456 点
下载积分:
3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2024-11-09
查看张兆楠的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-12-29 17:20
全看
|
小
中
大
如题,一台信捷触摸屏如何控制二台FX3U的PLC?
是不是在PLC左侧加一个RS232-BD的通讯板?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-29 18:36
全看
|
小
中
大
屏后面要有二个通讯口就行。
通常的屏一般后面有一个422/485口可连接PLC编程口。
然后一般还有一个232口,用一根国产线,叫SC-11的也能连接到PLC编程口。注意的是这个线的中间的电阻不要低于2K,否则有可能损坏PLC。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水