巩盼盼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2017-12-29
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-23 15:18
用步进电机带同步带运行,每次走固定距离,然后停止一定时间,在停止时间内做相应动作,在不断电及无故障情况下,一直反复运行,现在采用相对位置指令drvi,换成绝对位置控制的话,回原点zrn指令中需要在同步带上加DOG块,位置一直增加,怎样才能避免程序进入死循环,谢谢
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 6847 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-11-18
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-23 16:05
说的有点不明白了,DRVI相对位置控制 DRVA绝对位置控制,ZRN回原地,由此可见你的程序在回原点的位置没有做好。