阿云儿
努力和汗水终将浇灌出鲜艳的花朵
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 834 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2013-07-09
最后登录: 2023-07-17
查看阿云儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-19 19:05
我想问下,使用三菱的绝对位置指令  DRVA   跟伺服的设置 脉冲输入形式有没有关系。

伺服不是有正方向脉冲加负方向脉冲  和   脉冲加符号  形式

应为,我是实际应用时原点在中间,伺服会在原点左右走,所以会有正负脉冲。



哎,今天弄了一下午,始终伺服都是朝向一个方向,不知咋个回事,但是方向Y4的线我肯定时接对了的,应为我用DPLSY 指令左右跑都没有问题。


打官方客户告诉我说DRVA 指令不需要指定方向(程序里)系统自己根据寄存器对比当前值判断移动方向,可是我就是没弄出来,郁闷啊!!


对了,我用的FX5U,还望高手指教一下,到底如何弄。
感谢英雄前来观帖
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27701 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-20 15:45
伺服设为脉冲加方向控制方式
自动化单机,生产线,项目编程调试!