大哥们好 ,请问 伺服电机调频的问题
通过模拟量来改变D 数据寄存器
然后通过 D来改变伺服电机的转速
看到fx3U 的 可变速脉冲输出 plsv 但是这个指令没有加减时间
PLSR这个指令带加减速 这个指令可以调速吗,电机在运转的情况下不停机的情况下改变转速
分享
laihuaxun200
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间:
2013-11-20
最后登录:
2024-08-19
查看laihuaxun200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-16 20:36
全看
|
小
中
大
PLSV 指令 也有加减速时间的,需要把M8338置 ON Y0的加速时间放入D8348 减速时间放入D8349 就可以了 ,你可以查看编程手册中定位控制篇