大家好,今天遇到一个问题特别奇怪,在学校的设备,上电就跳闸,保持原来不变,然后在重新上电,又不跳闸了!设备上有电脑!这种问题不知哪里出的问题,望大师不吝赐教!谢谢
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-12-16
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-08 11:32
可能是同一线路使用设备或电脑太多了,在上电时要对开关电源中电容充电,瞬间电流非常太,会造成开关瞬时脱扣。或者开关的额定电流选得不合适