343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-04 17:58
用N60来控制A52伺服,是用脉冲加方向的控制方式,接线是100.00接伺服信号线4,       100.02接伺服信号线6.。。伺服信号线的1和2和7接24V。发现只能往一个方向走。求大师指点一下?
100.00和10002都接了2K的电阻。
xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-04-13
查看xyzenter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-06 08:34
1.CP1E仅支持脉冲+输出的输出方式;
2.检查伺服控制器的基本设置参数,找到脉冲方式设置那一个参数,设置为脉冲+方向形式(很多控制器默认为差动模式的),修改后记得保存,重启驱动器。