楼主  发表于: 2016-12-04 17:58
用N60来控制A52伺服,是用脉冲加方向的控制方式,接线是100.00接伺服信号线4,       100.02接伺服信号线6.。。伺服信号线的1和2和7接24V。发现只能往一个方向走。求大师指点一下?
100.00和10002都接了2K的电阻。
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2024-11-25
查看kiwso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-04 21:10
    CP1E只能支持脉冲+方向的输出模式
请检测伺服驱动器侧的参数设定是否为上述的模式。