terranboxer
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 714 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2016-10-29
最后登录: 2024-10-22
查看terranboxer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-30 09:47
使用指令DRVI控制步进电机,为什么在动作 过程中没有监控到M8147被置位呢?
guti2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2016-11-08
最后登录: 2024-04-29
查看guti2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-30 11:07
什么PLC?翻下手册Y0口输出中监控的标志位
terranboxer
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 714 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2016-10-29
最后登录: 2024-10-22
查看terranboxer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-30 14:02
model:  FX3U
705757
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2024-12-17
查看705757的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-30 15:02
FU3U的 Y0脉冲输出中监控是M8340,FX1N的才是M8147